找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 97|回复: 0

上海普陀区防爆实验室整体设计施工要点

[复制链接]

9万

主题

0

回帖

10万

积分

独孤求败

积分
102416
发表于 2022-3-16 09:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–河南–新乡

防爆实验室因运行环境存在易燃易爆体,有很大的危险因素,只有在规范标准指引下,严苛设计和装修施工,才能保证实验人员的人身安全以及科研成果的完善保留。今天我们以验室EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的某项目为例,具体谈谈防爆实验室整体设计施工要点。


  

防爆实验室因运行环境存在易燃易爆气体,所以对其设计、安装、检验、调试等各环节有着更加严格的要求,并且实验室设计和使用也要达到防燃防爆两级以上安全防护要求。
CEIDI西递设计该项目有爆炸危险性的房间时,在与邻室相接处采用防爆墙且只能一面贴邻。墙上不设置单扇门直接与邻室相通,设外廊、阳台以供联系。有爆炸危险性的实验窒,设置的辅助用房,如化验室、休息室、办公室、资料室采用非燃烧体实验墙分隔,其耐火极限不小于3.5h。在爆炸危险性实验室与辅助用房之间不设门洞直接相通。
实验台主要由台面、台下的支架和临时储藏柜组成,为方便操作,台上设置药品架,台的两端安装水槽。实验台面一般宽750mm,长根据房间尺寸,可为1500~3000mm,高可为800~850mm。台面用耐蚀贴面理化板制成,具有平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀、耐热、不易碰碎玻璃器皿等特点。
为了保持防爆实验室内通风良好,易爆装置设于当地全年主风向的下风侧;房间中央摆放高大的装置,以防止挡风;实验中所用的易燃液体,如闪点低于窒温,采用机械通风,且有足够的排风量,以免形成爆炸性混合气风,在设计中需要特别注意防爆安全设备和功能的匹配:一级防护:压差开关,检测房间内外之间的压力差,当超过设定值时停止循环风机,因循环风机停止后,主要设备无法开启,包括压缩机;电加热等。二级防护:卸压装置(磁吸门),当房间气压力大于一定值时,会将房间顶的磁吸门冲开,达到泄压作用,防止房间爆炸爆裂,减少对房间外围的冲击伤害。
软件电路安全功能方面,排风配置独立控制系统,实验室不开启仍可启动,将防爆气体浓度通讯到数据采集器,在软件上显示;强排风装置设置可手动启动功能。被试机接线箱、试验室维修插座安装在库房外。配置摄象头观察整个试验室情况,将安全设备写入软件并试验安全互锁功能。
实验室的防爆设计必须按照相关的国家规范来进行,如果操作不当,会引起燃烧、爆炸等事故,轻则造成财物损失,重则导致人员伤亡。在实验室、洁净工业装修领域深耕多年的上海本土实验室、洁净室EPC工程集成服务商CEIDI西递,行业经验丰富,专业人才齐备,有需要的企业可以登录上海西递实业有限公司咨询了解。





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|侵权投诉|手机版|小黑屋|跨坑论坛 ( 豫ICP备19013210号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:13 , Processed in 0.034528 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表