目前化学行业尤其是环保化工新材料产业已被全世界公认为*重要、发展*快的高新技术产业之一,对国民经济各个领域,尤其是高技术及尖端技术领域具有重要的支撑作用。今天我们以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递某项目为例,具体谈谈化学行业无尘室的规划设计。





化工类无尘室对“防火”、“防爆”、“防毒”有着更为严苛的要求,给排水系统、通排风系统、电气系统、供气系统、暖通空调系统、恒温恒湿系统等专业配套系统的建设均不同于普通的项目。CEIDI西递设计师通过与项目负责人的细致沟通,根据生产原料、中间产品和成品纯度的要求以及某些大型精密分析仪器对环境的要求严格进行平面布局。


因不同产品生产环境的洁净度要求各异,在规划设计环节,CEIDI西递设计师是严格根据工艺流程和生产要求对整个车间进行分区,区域划分保证合理、紧凑、避免人流、物流混杂。洁净区中人员和物料的出入门必须分别设置,原辅料和成品的出入口区隔,以防止源材料、中间体和半成品间的交叉污染。布局上尽量避免无关人员或物流通过生产区域。


设计布局的几个要点如下:


1.人员和物料进入洁净室区域须设置各自的净化用室和设施,净化用室的设置要求与生产区的洁净级别相匹配。


2.人员和物料使用的电梯宜分开,且电梯尽量不要设在洁净区内,必须设置时,电梯前应设置气闸阀。


3.空气洁净高度的房间或区域宜布置在人员*少到达的地方,并宜靠近空调机房。洁净度不同的房间之间相互联系时,要防止交叉污染的措施,如气闸室、空气吹淋室、缓冲间或传递窗等。


在暖通系统的建设模块,为达到既定净化效果,该项目选用全空气净化空调体系。体系设组合式空调机组一台(送风机的电机一用一备),空气处理进程为:新风-与回风混合-初效过滤-表冷-电加热-电加湿-送风-中效过滤-高效过滤送风口-室内。

出产车间吊顶上设带有高效过滤器的匀流孔板送风口,内墙回风柱下方设单层百叶回风口,与外走廊相邻墙体上设余压阀。空气组织形式为紊流顶送下侧回。送、回风主管上均设有**。室内换气次数为20次/小时。

关于通排风模块,出产车间内每台技术设备有废气排出,设有独立排风体系,安装于屋面的专用离心排风机将废气排放至大气,排风管高出屋面2m。为满足洁净室内正压值,在组合式空调机组回风段的回风主管和新风引入管上均设有电动风阀。车间与非洁净区之间坚持5pa差压值,两车间与室外坚持10pa差压值。

为保障空调机组的安全运转,设置了送风机与电加热器的连锁控制:即必须在送风机开启后电加热器才能投入使用;当送风机停转,电加热器立即断电。初效过滤段和中效过滤段装设了阻力报警器,当过滤器阻力超过设定值时,会报警提醒清洗过滤器。


以上仅仅是化学行业无尘室装修设计的部分内容,CEIDI西递在业内具有良好的口碑,既往经验丰富,提供的一体化服务更可以大大地节省项目的预算及工期,有需要的业主可以联系上海西递实业有限公司详细了解。